ab86

Расчёт сечения кабеля по нагрузке

1 сообщение в этой теме

К выбору сечения кабеля или провода, при проектировании электрики в квартире, нужно подходить с особой тщательностью, так как ошибка в расчётах может стоить очень дорого - от простого выхода кабеля из строя по причине перегрева и оплавления, до пожара, который может возникнуть в результате короткого замыкания.

Основной параметр для вычисления сечения и марки кабеля - предельно допустимая нагрузка по току (ниже - P). Для того чтобы получить это значение, нужно просуммировать мощность электроприборов, которые вы планируете подключить в сеть. Ниже представлены приблизительные значения мощности некоторых бытовых электроприборов.

power_01.thumb.jpg.0814d7feeb9ec61e639a6

Далее, можно приступить непосредственно к расчёту сечения.

Ниже представлена формула для расчёта сечения по мощности для однофазной сети 220В:

f_01.thumb.jpg.54b03d327ecb5a45f449c6ca1

Описание:

- Р – суммарная мощность, Вт ;

- U - напряжение сети, В ;

- КИ = 0.75 - коэффициент одновременности;

f_02.thumb.jpg.b7b7f32646d54a8f12905a818 - устанавливается для бытовых приборов.

Результат ( I ) - значение в Амперах.

Для расчёта сечения по мощности для трёхфазной сети напряжением 380 В формула выглядит так:

f_03.thumb.jpg.fde48b51a93f706ab54789a53

Получив значение величины тока, следует обратиться к таблице, в которой указано сопоставление кабеля или провода нужного сечения и материала.

Медные жилы проводов и кабелей

table_01.thumb.jpg.a3ce4be069e8ed44ac0dc

Алюминиевые жилы проводов и кабелей

table_02.thumb.jpg.03895b87f0993c7f7097a

Важное примечание.

Настоятельно рекомендуется закладывать значение с некоторым "запасом" прочности. Т.е. при полученных 20 Амперах (для сети 220В) сечение токопроводящих медных жил должно быть не 1,5 мм2, а 2,5 ммчтобы избежать перегрева.

С помощью данного расчёта можно узнать, какой же материал и сечение требуются для вводного кабеля, на который будет приходится максимальная нагрузка. Далее, аналогично, можно получить значения по каждому из помещений.

Между тем, в Интернете есть масса калькуляторов, которые позволяют просто выполнить подобные расчёты, просто указав известную суммарную мощность P . При этом можно учитывать также такие значения, как длина, количество фаз, запас по току и так далее.

Ссылка на подобный калькулятор на сайте allcalc.ruhttp://allcalc.ru/node/507 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Объявления

    • Администратор

      Здесь может быть ваша реклама. Бесплатно!   22.09.2016

        Вы ищете площадку для размещения бесплатной рекламы своих товаров или услуг на сайтах или в социальных сетях, но в ответ видите предложение об оплате суммы с несколькими нулями? Не отчаивайтесь! Мы - администрация форума «Тема Ремонта» - поможем Вам совершенно бесплатно и без всяких подвохов!
      Уникальная акция - Ваша реклама на нашем форуме совершенно бесплатно! Регистрируйтесь, размещайте по-настоящему уникальные статьи, а мы повесим полноцветный баннер 728x90 со ссылкой на Ваш сайт, группу ВКонтакте или аккаунт в Facebook или Instagram на целых ТРИ недели. Условия следующие: За 20 уникальных записей - возможность разместить подпись с активной ссылкой под каждым Вашим сообщением. За 50 уникальных записей - возможность разместить текстовое объявление в "шапке" форума. За 99 уникальных записей - возможность разместить полноцветный баннер в "шапке" форума. Под записями понимаются ответы на уже существующие темы или создание новых тем. Для граждан РФ старше 18 лет. Представленная информация должна не противоречить законам РФ. Материалы должны быть представлены на русском языке и являться полностью уникальными. Размер каждой статьи должен составлять не менее 1000 символов (данный текст приблизительно равен 1100 символам). Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить условия, сроки проведения акции. Это не шутка! Не является публичной офертой.